... oh !!! JP ... tu t'exposes aux foudres de la thermo-dynamique .. si tu veux chauffer au HHO ...
1) si tu consommes 1kW 230 V . .tu as 900 W en 48V (rend du transfo .. s'il est bon).
2) tu as un rendement au mieux de 65 à 70 % sur le HHO ...
3) Enfin t'as le rendement de ta chaudiére ... on va dire en rêve 90% en recondensant l'eau ...
On fait les comptes : 90% x 70% x 90% = environ 45% ... donc tu injectes 1 kW, tu en récupére la moitié .. pas bon comme moyen de chauffage. Mais comme chalumeau oui . Dans ce cas mieux vaut un bête radiateur électrique.
Pompe à chaleur (PAC), tu consommes 1 kW, tu récupéres entre 2 et 3 kW ... Comment ? en pompant le complément à 1 kW sur la source froide (l'air la plupart du temps). Le kW que tu récupéres, c'est la puissance du moteur (moins son rend), le reste, c'est la chaleur prise sur l'air (qui donc se refroidit)... rien ne se crée. La PAC, c'est le systéme le plus économique à partir de l'élec pour se chauffer . .mais l'investissement est lourd
Désolé, fallait le dire, pas pour casser tes rêves ... mais c'est la physique.
Donc pas pour chauffer, mais un bon chalumeau
A+ MBHHO