meilleur sens connexions des câbles Ampèremètre/voltmètre

Patcol'52
Bonjour à tous ,

J'ai un dilemme et il faut que je résolve ça .

Je dois prévoir plusieurs solutions de visionnage d'écoulement du courant avec si possible la tension à chacun de mes génés en parallèle . C'est ce que je voudrais .

Donc je dispose d'une floppée de petits génés , d'un CCPWM 150 A et 24 volts à l'entrée ( sortie 10 volts à 24 volts suivant la valeur d'entrée ) par contre il est également question de  volts en sortie mais là , je vois pas comment on peut arriver à avoir ces 28 volts puisque le ccpwm rendant les volts injectés de l'entrée ne vont pas plus haut que 24 v ???  
alors ex :15 v d'entrée = 15 volts en sortie pwm et si : 24 v d'entrée = 24 v en sortie pwm tout semble logique .
Mais quand rien de plus n'est expliqué et qu'il n'y à qu'une borne pour l'entrée courant et la sortie !?marquée seulement 24 volts moins (-)
et de l'autre côté du ccpwm 2 bornes ; dont une en entrée et indiquant  24 volts (+) et un peu plus loin l'autre borne qui est la sortie pwm avec seulement 24 volts (+) je vois pas vraiment comment on fait pour avoir ces 28 volts ?? c'est tout simplement écrit sur le dessus du CCPWM avec toutes les valeurs .

que je reproduis encore car MBHHO ne me crois pas pour les pics d'ampères donnés donc comme je l'ai sous les yeux je recopie texto .( en englich)

CONSTANT  CURRENT  PWM  v2. 1H

Input voltage  + 10  to  +  28  vdc
Max continuous current  150 Amps
Max peak pulse current  600 Amps
Oper temp range   -25 to  +85°C
Current  Regulation           >100:1
     
DUTY %                     FREQUENCY
               CURRENT
                  LIMIT

ET A CE NIVEAU SORTENT TROIS BOUTONS
REGLABLES . un sous duty % , un autre sous
current limit et le troisième sous l'inscription frequency

j'en profite pour taper les écrits des côtés :

Donc le côté avec borne seule en entrée    + 12/24 V DC  IN
                                                                 <<<<<<<<<
                                                                  From fuse

et l'autre côté avec les deux bornes
-12/24 VDC >> GND    
ici la borne d'entrée      ici la borne de sortie     il est écrit ici
                                                                    PWM  OUT
                                                                   >>>>>>>>>
                                                                      To  cell (-)

donc si je me trompe pas , je crois comprendre d'après ce qui est écrit sur le dessus du boitier comme je
l'ai reproduit plus haut après l'inscription  Constant Current PWM  v2. 1H

Input voltage  + 10  to  +  28 vdc

  "Input" veut dire courant d'entrée non ? vu que pour dire courant de sortie c'est  "Output" .
et moi qui pige pas toujours bien l'anglais ben là ! je crois que j'ai deviné qu'en fait je peux y mettre
28 volts en entrée pour obtenir ces 28 volts de sortie car ça fonctionne ainsi et pas autrement (tension d'entrée = tension de sortie .
Si toutefois je me suis planté dans ce que je pense comprendre sur ces 28 volts , peut-être que quelqu'un me l'expliquera , OK ? et merci d'avance mais je pense que je suis bon pour cette déduction .


Bon ! l'histoire pour le CCPWM c'est tout de même important pour moi mais c'est pas tout .
Car comme je l'expliquais en tout début j'ai un choix pour ampèremètre/voltmètre ex : vu sur eBay .

Ampèremètre / voltmètre 0-100 volts  0-50 Amp dc direct 85° C bref , c'est pour les branchements des câbles dont certains boitiers n'ont que trois câbles : Rouge/Noir/Jaune et celui que j'aimerais possède deux câbles en plus sur le même boitier mais ces deux là sont séparés des trois autres et sont noir et rouge donc + et -   , quelqu'un à t-il déjà vu ce genre de boitier pour ampèremètre/voltmètre numérique ou digital ?

il sont en fait tout petits mais ont l'air d'être costauds d'après ce qui est dit . mais pas grand chose de dit aussi . sauf de brancher le câble jaune avec le noir si on utilise uniquement la tension pour éviter des interférences .
j'avais vu un site qui expliquait le schéma de montage dans un circuit hho et branchements câbles pour
 un ampèremètre : alim/AMP/cells mais je sais plus où c'est et bien sûr qui mais sûr c'est simple sauf qui faut pas se planter . l'inversion de polarité peut causer des dégâts mais là je pense y arriver .

ce qui m'importe vraiment le plus est de savoir si c'est possible de connecter un ampèremètre/voltmètre
à chaque petit géné le tout disposé en parallèle donc une pile de génés en parallèles au nombre plusieurs ? tout est possible ou presque en électronique , mais de façon simple sans rajout d'autres composants comme des diodes etc ...là ! je suis moins sûr !. et sur un CCPWM comme source .

peut-être est-ce pareil que sur une alim 24 ou 28 volts et X ampères !? mais avec l'électronique on sait jamais vraiment et j'suis pas un super crac ! que simplement un ancien câbleur des platines murales interphones et caméras , pas plus loin comme Edenguard et sûrement d'autres .

sinon brancher uniquement l'ampèremètre avec son shunt sur chaque géné en parallèle sur CCPWM .
et je verrais bien après si c'est possible d'y ajouter un petit voltmètre numérique à chacun de ces génés .

ou un gros solide pour visionner l'ampérage de la totalité en parallèle et si possible la tension , car le CCPWM n'a pas de cadran pour voir ampères et tension le traverser , donc difficile pour régler ces ampères une fois le tout de mon big chalumeau terminé .

je voudrais pas être obligé de passer par des appareils extérieurs pour changer quelques bases de tension/ampères car je voudrais pouvoir couper l'alim de deux ou trois génés suivant l'utilisation d'une application . je veux du pratique à 100% je genre à pas se plaindre .

mais bien sûr c'est avant tout de devoir réussir ce P....de chalum joli joli .
Répondre | Arborescence
Ouvrir ce message en vue arborescente
|

Re: meilleur sens connexions des câbles Ampèremètre/voltmètre

mbhho
Ce message a été mis à jour le .
Salut à tous,

Patcol, voilà encore un sujet qui mériterait d'être illustré soit avec qq photos, soit quelques schémas .. il faut que tu t'y mettes,  parce que pour suivre tes écris c'est bonbon ...  car utiliser PAINT si tu cherches  c'est pas si compliqué, et faires des photos pareil !!!

Mon ami tu as confondu "croire" et comprendre" là dessous je m'interroge juste ..
"" et comme les pics d'ampères peuvent monter jusqu'à 600 A"" : t'as vu ça comment ???, et pourquoi ??? si haut et des pics ??""

Bon c'est pas grave, et "je te crois" , maintenant que tu donnes les caractéristiques de ton truc

Input voltage  + 10  to  +  28  vdc
Max continuous current  150 Amps
Max peak pulse current  600 Amps  
  => C'est le courant pic des transistors .. décharge et charge de capacités etc ...

Ton PWM, il est fait pour travailler jusqu'à 28V (tension maxi) mais sa tension nominale c'est 24V, il y a une petite marge, c'est tout. Tu mets 24V ou un peu plus en entrée et tu as 24 ou un peu plus en sortie. Moi je resterai en dessous de 25V pour pas taper dans la marge !!! Rien de plus. Faut pas te faire des trous au cerveau pour ça.

Autre question de ta part : Ampèremètre / voltmètre 0-100 volts  0-50 Amp dc direct 85° C bref , c'est pour les branchements des câbles dont certains boitiers n'ont que trois câbles : Rouge/Noir/Jaune et celui que j'aimerais possède deux câbles en plus sur le même boitier mais ces deux là sont séparés des trois autres et sont noir et rouge donc + et -   , quelqu'un à t-il déjà vu ce genre de boitier pour ampèremètre/voltmètre numérique ou digital ? .... bla bla .... ben à nouveau, si tu mettais au minimum un lien internet ou un schéma on pourrait essayer de répondre !!


.. concernant les voltmètres et ampèremètres ... le mieux est de placer des shunts, et un commutateur pour voir le courant de chacun des géné .. un shunt général pour avoir toujours le courant global. Quand à la tension, comme ils sont en parallèle, un seul voltmètre suffira ...

... alors un schéma bientôt ? .. bon dimanche !! A+ MBHHO

Répondre | Arborescence
Ouvrir ce message en vue arborescente
|

Re: meilleur sens connexions des câbles Ampèremètre/voltmètre

Patcol'52
salut MB,

il est vrai que je devrais apprendre à réaliser des schémas et ou insérer des photos et tout le reste mais

j'ai pas beaucoup de temps pour tout ça . va falloir que je le trouve un de ces quatre

en tout cas merci pour l'es explications qui vont encore me forcer à trouver une autre config pour mes plaques pour chalumeau .

donc tank you et à +

                                  patcol'52 .
Répondre | Arborescence
Ouvrir ce message en vue arborescente
|

Re: meilleur sens connexions des câbles Ampèremètre/voltmètre

Jean-Pierre
En réponse à ce message posté par Patcol'52
bonjour
pour mettre un ampèremètre sur le circuit de puissance du HHO il faut acheter un Ampèremètre avec un shunt. Le shunt est branché en série ( 01,ohm environ) ensuite on connecte les 2 petites fils du cadran sur les 2 plots prévus.
on peut trouver aussi des ampèremètres numériques mais il faudra y ajuster le courant avec une référence ( pince ampérométrique )
le PWM qui est en service sur mon auto est un pwm ici dans la boutique il fonctionne très bien et il possède un potentiomètre avec coupure ( off du hho ) comme sur un poste de radio

pour les tensions audela de 12 ou 24V je pense qu'on peut utiliser une electronique qui monte la tension mais je vois pas l'intérêt

si ca peut aider
jp
Jean-Pierre G
email: grillot.jp[@]live.fr
Répondre | Arborescence
Ouvrir ce message en vue arborescente
|

Re: meilleur sens connexions des câbles Ampèremètre/voltmètre

Patcol'52
salut JP ,

Merci pour ta réponse au sujet des conexions câbles d'un ampèremètre/voltmètre  qui celui-ci est un numérique livré avec son shunt .

donc si tu dis qu'il faut adapter le courant au shunt je sais pas si ça va pas me mettre dans la galère car vois-tu c'est pour l'adapter à la source qui est mon CCPWM  qui lui à une capa de 150 ampères mais je n'utiliserai en fait que en gros 70 ou 80 ampères si j'y ajoute un géné supplémentaire ce qui fera 8 génés en parallèles dont chacun tourneront sous 10 A donc , si 7= 70 A et si 8 = 80 A .que mon ccpwm doit pouvoir supporter comme tirage puisque 7 ou 8 génés vont utiliser 10 A

 Donc pour pouvoir me repérer à limiter ces 10 ampères pour chacun de mes génés en parallèle j'ai besoin

de cet ampèremètre qui lui fait également voltmètre (3 fils au cadran = jaune =noir = rouge .)


Je sais que je dois positionner le shunt côté gauche à partir du moins(-) du CCPWM et brancher un câble sur l'autre partie du shunt vers les moins(-) génés parallèles , les plus (+) génés parallèles rejoignent la sortie + du CCPWM le + d'entrée CCPWM vers la sortie plus (+) alim , et le moins de l'alim je la connecte

au même moins (-) du CCPWM qui est commun ( entrée comme sortie) vers les génés .

par contre au cadran il y a le jaune qui doit être branché au + du ccpwm ou au moins ccpwm ? c'est là la the question !? car le noir du cadran ben côté moins ccpwm sur le petit plot à gauche et le rouge cadran

sur l'autre petit plot à droite shunt dont le gros plot relie les moins génés mais ces côtés sont sensés représenter + car après le shunt c'est aller vers les plus mais je testerai car c'est un peu l'embrouille avec tout ça . c'est ça le blèm avec multiples générateurs en parallèles car en temps normal!!!ben non je vois même pas !alors je verrai ben! .
                                                 tous cas merci encore JP et bonnes suites à toi pour tes essais de tout .

                                                  Patcol'52 à +